Учет сточных вод на предприятии

Правила коммерческого учета воды и сточных вод

Учет сточных вод на предприятии

Ежедневно в канализацию населённых пунктов сливаются тонны стоков – вода, загрязнённая промышленными, бытовыми отходами, атмосферными осадками.

Для очистки сточных вод используется комплекс очистных сооружений и оборудования. Для оценки эффективночти работы предприятия необходимо проводить учёт сточных вод.

Как происходит организация учёта сточных вод?

Организации используют установки для контроля объёма слива жидких отходов (дренажных вод). Учёт проводится измерительными приборами, устанавливаемыми на трубопровод существующих подземных коммуникаций.

Кроме того, что предприятия устанавливают счётчики, службы, контролирующие подачу и отведение жидкости, дополнительно замеряют количество жидких отходов.

Комплексы сооружений, для отвода стоков не всегда подходят для монтажа счётчиков из-за своей ветхости, поэтому трубопровод модернизируют. Реконструкция требуется в случаях, не связанных с возрастом коммуникаций:

  • невозможно получить доступ к трубам из-за места их расположения (под зданием, дорогой, набережной);
  • грунтовые осадки в системе;
  • уклон меньше необходимого уровня;
  • конструкция трубопровода не включает прямолинейные участки;
  • подпор со стороны городского коллектора;
  • относительно малое количество стоков.

Почему устанавливают счётчики сточных вод?

Расходомеры — мера, необходимая для контроля, учёта водоотведения. Плата за услуги (без счётчиков) рассчитывается из объёма поставленной жидкости. Но стоков меньше, чем поступающего сырья, поскольку на предприятиях часть жидкости «уходит». Чтобы не платить за неиспользованные ресурсы, нужна установка приборов учёта сточных вод.

В зданиях предприятий может располагаться несколько юридических лиц. Каждая из организаций выдаёт разное количество жидких отходов, которые надо учитывать. Ещё один фактор, ставший причиной монтажа счётчиков жидких отходов — ливневые воды – единственный показатель промышленных выбросов в окружающую среду.

Для точного измерения оборудование должно быть рассчитано на работу с агрессивной средой (жидкость, загрязнённая химическими веществами).

Почему необходим коммерческий учёт сточных вод?

Измерение стоков обеспечивает рациональное использование воды на промышленном объекте. Руководство предприятий, обладая информацией о количестве сливаемых в канализацию отходов, уменьшает их объём или использует повторно (уборка территории, охлаждение).

Правила коммерческого учёта воды и сточных вод устанавливают перечень ресурсов, объём которых подлежит контролю:

  • вода, поданная поставщиком за отмеченный период согласно договору водоснабжения;
  • жидкость, транспортирующаяся предприятием, эксплуатирующим трубы;
  • стоки, транспортирующиеся предприятием, эксплуатирующим коммуникациями;
  • нечистоты, поступающие от пользователей коммунальных услуг;
  • жидкость, прошедшая водоподготовку;
  • очищенные нечистоты.

В Постановлении Правительства РФ №776 от 4.09.2013г. «Об утверждении правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод» обозначены принципы установки измерительных приборов для контроля слива жидких отходов. Указаны типы используемых установок, методы измерений и правила сверки показаний.

Типы устройств по принципу действия

Оборудование, устанавливаемое в узлах учёта, разрабатывается, монтируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Каждый прибор учёта сточных вод проходит обязательное сертифицирование и метрологическую поверку.

Контроль за количеством сброшенных отходов допустим без измерителей, но основывается на стандартных тарифах (объём стоков приравнивается к количеству поставленной жидкости).

Порядок коммерческого учёта сточных вод предусматривает установку нескольких видов контроля:

  • измеряется уровень потока стоков;
  • определяется уровень, скорость течения.

В обоих случаях данные, считаные с оборудования, точнее отображают картину, чем контроль без расходомера.

Измерение потока сточных вод

Приборы фиксируют уровень жидких отходов. Организация, установившая на своём коммуникационном узле такое оборудование, определяет количество стоков посредством дополнительных расчётов, используя градуированные таблицы.

Такие счётчики недорогие, имеют как достоинства, так и недостатки. Преимущества расходомера:

  • измерения выполняются при малых количествах отходов;
  • производится контроль за потоком «агрессивной» жидкости, содержащей химические вещества.

Недостатки:

  • погрешность составляет три процента;
  • установить можно, если зона измерения под уклоном;
  • обратный поток, остановка учитываются оборудованием как расход;
  • при монтаже требуется строительство колодца;
  • строгое соблюдение требований относительно длины прямолинейных участков.

Измерение скорости сточных вод

Принцип работы приборов происходит по правилу «скорость-площадь». Расходомер измеряет скорость и уровень жидкости, сбрасываемой в канализацию.

По сравнению с предыдущим типом оборудования, это даёт меньшую погрешность, но его цена выше. Среди достоинств расходомера отмечают следующие:

  • направление потока не влияет на измерения;
  • устанавливается оборудование на трубы разного сечения, формы;
  • монтаж не предусматривает дополнительных конструкций.

Виды приборов учёта сточных вод

Счётчики, устанавливаемые на узел учёта сточных вод, классифицируют зависимо от технических характеристик и способа работы:

  • ультразвуковые;
  • электромагнитные;
  • рычажно-маятниковые.

Оборудование стационарное, а точность измерений обусловлена способом действия. Каждый из расходомеров эксплуатируют в условиях, обозначенных технической документацией. Перед покупкой счётчика, надо определить место монтажа, изучить территорию. Выяснить, возможна ли установка расходомера, поскольку некоторые объекты могут быть недоступны для монтажа.

Ультразвуковые

Универсальные приборы, устанавливаемые на трубопроводах любого диаметра (до 9 метров) и геометрии. Не требуют дополнительных сооружений, оборудования. Ультразвуковые счётчики предназначены для измерений в открытой канаве, безнапорной трубе, автономной канализации, самотёчном трубопроводе, очистных сооружениях промышленного масштаба.

Среди достоинств выделяют:

  • разный тип питания (аккумулятор, электросеть);
  • большой объём памяти;
  • универсальность;
  • долговечность;
  • точность результатов;
  • работа при любом направлении потока.

Ультразвуковое оборудование имеет недостатки:

  • сложность в обслуживании;
  • быстрое загрязнение, требующее регулярной очистки.

Электромагнитные

Действие основано на магнитной индукции. Оборудование простое в применении и высокоточное.

Счётчики канализационных стоков электромагнитные, как и любые приборы контроля сброшенных отходов, имеют преимущества, и изъяны. Среди достоинств отмечают:

  • работа в напорной и безнапорной канализации;
  • подсчёт неочищенных отходов;
  • простота установки и обслуживания;
  • устойчивость к вибрациям.

Недостатки у оборудования такие:

  • подсчёт только стоков, проводящих электрический ток;
  • нарушение работы, вызванные электромагнитными помехами;
  • погрешность измерений до двух процентов.

Рычажно-маятниковые

Простое устройство, состоящее из рычагов, поплавка, блока защиты блока питания, поворотной лопасти, оси подвески и датчиков. Использовать можно только в безнапорном трубопроводе или открытом канале.

Преимущество расходомера перед рассмотренными выше – высокая точность показаний, независимо от степени загрязнения отходов. Оборудование не подвержено влиянию внешних факторов (вибрация, магнитное поле, направление потока).

Учёт нечистот промышленными, природоохранными предприятиями и водоканалом только начинает проводиться, несмотря на то, что процесс закреплён законодательно. Недостаточно разработанная система контроля за сбросами жидких отходов не мешает организациям, установившим приборы учёта, экономить ресурсы, избегать ненужных затрат.

Источник: https://bezotxodov.ru/stochnye-vody/uchet-stochnyh-vod

Технические решения организации учета сточных вод с применением ультразвуковых расходомеров «Днепр-7»

Учет сточных вод на предприятии

С появлением закона об энергосбережении в России появилась потребность в организации учета сточных вод на предприятиях и объектах жилищно-коммунальной сферы. Для многих этот вопрос стал совершенно новой задачей, информацию о решении которой пока затруднено получить в средствах массовой информации.

Этот материал будет полезен как специалистам в это области, так и людям впервые столкнувшимся с этой проблемой и ищущим ее решения средствами современными учета.

В наследство от СССР современной России досталась система канализации разработанная еще в 70-е годы прошлого столетия и прекрасно справляющаяся со своей задачей до появления нынешних требований по энергосбережению и установки современных средств учета сточных вод.

Кроме этого, после реформирования системы ЖКХ–организации управляющих компаний, товариществ собственников жилья, неизбежно возникли вопросы разграничения учета между собственниками и выяснения действительных объемов сточных вод между ними и очистными предприятиями.

Эта проблема не обошла и многие предприятия в различных отраслях экономики России.

В нижеследующем материале предпринята попытка объяснения современных способов и методов организации учета сточных вод как на объектах ЖКХ, так и на предприятиях России с применением приборов учета «Днепр-7» .

Учет сточных вод в напорных трубопроводах

На сегодняшний день организация учета сточных вод в напорных трубопроводах не представляется трудноразрешимой задачей с применением ультразвуковых расходомеров.

Рассмотрим этот вопрос на примере применения для организации такого учета ультразвуковой расходомер для сточных вод «Днепр-7-01»-01.011.1. Цена на подобный прибор от 34000 рублей.

Обычно расходомер устанавливают после насоса который перекачивает сточные воды непосредственно принимающей организации.

Место установки выбирается исходя из наличия доступного участка трубопровода для установки датчиков (первичных преобразователей) накладным методом непосредственно на трубопровод. Информация с датчиков поступает на электронные модули и отображается на экране.

Кроме этого, информация доступна и в архиве данных в электронных модулях и может храниться определенное время. Предусмотрена возможность передачи информации через GSM-модем на удаленный компьютер.

Порой это актуально, в связи с размещением измерительного участке на большом удалении от диспетчерского пункта и невозможностью оперативно добраться до узла учета для снятия показаний.

Сами электронные модули размещаются на удалении до 1 км от места установки датчиков в специально отведенном монтажном боксе, что позволяет беспрепятственно снимать показания и следить за работоспособностью оборудования.

Таким образом, вопрос организации учета сточных вод в напорных трубопроводах с применением ультразвукового расходомера «Днепр-7»-01.011.

1 решается вполне успешно, хотя и не лишен некоторых недостатков, а именно –наличия прямых участков для измерения в зависимости от диаметра трубопровода , необходимостью в отдельных случаях устройства целого измерительного колодца для снятия показаний в случае если прямого доступа к трубопроводу нет.

Подобный метод, уже используется на протяжении более 10 лет и хорошо известен как принимающим очистные воды организациям, так непосредственно потребителям, уже установившим такие узлы учета у себя на предприятии и успевшим оценить их технические возможности и недостатки.

Учет сточных вод в самотечных трубопроводах и коллекторах.

На методах организации учета сточных вод в самотечных трубопроводах и коллекторах необходимо остановиться наиболее подробно. На сегодняшний день существует несколько ситуаций в самотечных трубопроводах и коллекторах, имеющих современные технические решения. Рассмотрим эти ситуации более подробно на примерах использования для их решений ультразвуковых расходомеров «Днепр-7».

Способ решения 1:

Для незаполненных трубопроводов и коллекторов установкой ультразвукового расходомера «Днепр-7»-03.011.1 с накладными датчиками и уровнемером (трубкой уровня).

Необходимое условие проведения корректных измерений для незаполненных трубопроводов наличие потока жидкости не менее 30мм. Датчики устанавливаются на трубопровод накладным методом.

Уровень жидкости измеряется специальным блоком, трубка от которого помещена непосредственно в трубопровод. Индикация заполнения отображается в процентах от диаметра трубопровода.

Недостатком этого способа решения является не всегда возможная установка датчиков снизу трубы. Другим недостатком этого способа является требование минимального заполнения трубопровода не менее 30 мм.

Основными преимуществами являются: простота установки, накладные датчики, установка которых позволяет не останавливать техпроцесс, использование прямого метода измерения расхода, позволяющего исключить влияние подпоров, возможность съема архивной информации с помощью съемника архивов, возможность прямого подключения к компьютеру с применением прямой кабельной линии либо GSM-модема.

Способ решения 2

Для незаполненных трубопроводов и коллекторов установкой ультразвукового расходомера «Днепр-7»-03.071.1 с герметичным датчиком типа «белая мышь», который позволяет устранить недостаток первого способа решения проблемы учета – невозможность установки датчиков снизу трубы. (трубкой уровня).

Необходимое условие проведения корректных измерений для незаполненных трубопроводов наличие потока жидкости не менее 30мм. Датчик типа «белая мышь» устанавливается непосредственно в трубопровод. Уровень жидкости измеряется специальным блоком, трубка от которого помещена непосредственно в трубопровод.

Индикация заполнения отображается в процентах от диаметра трубопровода.

Это способ является более сложным и требует устройства смотрового люка для установки датчика. Сам датчик может быть установлен как посредством крепления типа «обруч», так и креплением типа «стержень». Несмотря на это, способ нашел широкое применение на предприятиях и организациях России.

Основными преимуществами являются: возможность съема архивной информации с помощью съемника архивов; возможность прямого подключения к компьютеру с применением прямой кабельной линии и GSM-модема; использование прямого метода измерения расхода, позволяющего исключить влияние подпоров; возможность установки на смотровых окнах и изливах труб.

Пример установки датчика тип «стержень» отображен на картинках.

Оба эти способа решений ситуации применимы и для самотечных коллекторов. Примеры использования ультразвуковых расходомеров «Днепр-7» на самотечных коллекторах приведены на картинках.

Основным недостатком этих способов решения является необходимость минимального заполнения трубопровода не менее 30мм. Кроме этого, при использовании оборудования на самотечных коллекторах возможно «заиливание» погруженного датчика типа «белая мышь»- необходимо периодически проводить регламентные работы по его очистке.

Учет сточных вод в ситуациях, требующих устройства отдельного измерительного колодца.

Прежде всего, необходимость устройства отдельного измерительного колодца обусловлена следующими факторами:

1) невозможностью обнаружения прямого участка трубопровода для установки оборудования учета;

2) в случаях нахождения последнего доступного канализационного колодца к границе балансовой принадлежности предприятия и размещением в нем нескольких сточных трубопроводов, из которых поступают сточные воды.

Зачастую, ситуация складывается следующим образом, на предприятии проложено несколько трубопроводов сточных вод, соединенных несколькими колодцами, в которых расположены, например два входящих трубопровода и один выходящий трубопровод. Кроме этого, существует еще целая сеть подобных инженерных сооружений.

Здесь очень важно оценить место расположения измерительного колодца для организации учета. Колодец необходимо обустраивать в последней точке балансовой принадлежности самотечного трубопровода с целью учета всех поступающих с отдельных веток сточных вод.

Необходимо отметить, обустройство измерительного колодца не вызывает большого восторга у потребителей по причине его достаточно высокой строительной стоимости и сроках ввода в эксплуатацию. В условиях плотной городской застройки порой это сделать просто технически невозможно.

Цель обустройства измерительного колодца – получение прямого доступа к трубопроводу для установки приборов учета. После обустройства колодца проблема учета решается несколькими способами :

Способ решения 1

Установка ультразвукового расходомера «Днепр-7»-03.011.1 с накладными датчиками и уровнемером.

Способ решения 2

Установка ультразвукового расходомера «Днепр-7»-03.071.1 с герметичным датчиком типа «белая мышь.

Описание этих способов решения приведены выше. Основное отличие – расположение трубопроводов в обустроенном измерительном колодце.

Примеры использования этих способов представлены на картинке:

Учет малых стоков и неравномерных стоков ливневой и дождевой канализации.

Система сточных вод ливневой и дождевой канализации еще со времен СССР была спроектирована одним единственным способом, а именно сточные ливневые и дождевые воды поступают в трубопровод, затем самотеком подаются в очистные сооружения и т.д. На пути следования сточных вод обустроены колодцы с лотками, по которым сточные воды переходят из одного участка трубопровода в другой.

Основной проблемой с которой сталкиваются люди при подобной ситуации для организации учета – неравномерность прохождения сточных вод в определенный промежуток времени.

Заполнение трубопровода возможно в диапазоне от 0% до 100% в разные периоды времени.

Кроме этого, вопрос организации такого учета актуален для многих субъектов хозяйствования, имеющих только дневной график работы, индивидуальных домов, поселений и т.д. Часто такие ситуации выглядят следующим образом.

Рассмотрим способ такого решения такой задачи, с применением расходомера «Днепр-7»

Способ решения 1 – установка ультразвукового расходомера «Днепр-7»-01.011.1 с накладными датчиками с применением мини КНС малой производительности

Основное отличие указанного способа – перевод безнапорной системы трубопроводов в напорную систему до участка установки датчиков для съема показаний и учета сточной жидкости.

В измерительный колодец с лотком устанавливается мини погружной насос с поплавковым приводом.

В настоящий момент подобные насосы широко представлены на рынке различными производителями и их цена составляет от 6000 рублей. Насос комплектуется ПНД арматурой, по которой сточные воды при заполнении колодца до определенного уровня перекачиваются в следующий трубопровод, и во время этого процесса происходит снятие показаний с датчиков, расположенных на арматуре.

Пример использования такого решения представлен на картинке.

Все предлагаемые решения учета сточных вод с применением расходомеров «Днепр-7» имеют возможность организовать систему автоматизации процесса учета сточных вод с передачей информации в режиме реального времени на удаленный диспетчерский пункт. На сегодняшний день, это своевременное решение и оно будет реализовываться в регионах России подобно реализации такого решения в тепловых сетях.

Это позволит своевременно получать информацию о балансе воды и канализационных стоков объектов ЖКХ и промышленной инфраструктуры, своевременно реагировать на неисправности и нештатные ситуации в канализации, в конечном счете приведет к созданию целой локальной автоматизированной системы контроля и учета стоков с возможностью ее расширения до уровня целых городов и административных территорий.

Необходимо отметить, вопрос организации учета сточных вод в целом и учет малых и неравномерных стоков именно в лотках колодцев в особенности, еще далек от своего разрешения.

На практике для его решения применяются не только расходомеры «Днепр-7» , но и целый ряд других приборных устройств как зарубежного, так и российского производства, в отличие от расходомеров «Днепр-7» использующие в своей основе косвенные методы измерения.

Это не позволяет получить достаточно точные данные о количестве сточных вод, отобразить реальную картину баланса воды и канализации, что позволяет сказать – проблема организации учета малых и неравномерных стоков в лотках колодцев канализации не имеет серьезного, надежного и недорогого отечественного приборного оснащения и требует внимания глав регионов и администрации городов.

Научные разработки в этом направлении ведет фирма «Днепр» – один из лидеров отечественного приборостроения в этой области. Надеюсь, результат этой работы не придется ожидать очень долго-доступный по параметрам «цена-качество» прибор, решающий задачу учета сточных вод переменного уровня в лотках колодцев канализации ждут потребители.

Выражаю надежду, рассмотренные выше способы решения проблемы учета сточных вод ответят на ряд вопросов, неизбежно возникающих у людей, впервые столкнувшимися с этой проблемой прежде всего и помогут им выбрать эффективный и работоспособный способ решения этой проблемы.

Надеюсь, этот материал найдет понимание как у специалистов, решающих проблемы в этой области, так и у руководителей, непосредственно отвечающих за эти вопросы на уровне соответствующих полномочий.

Источник: http://xn--b1afppbpgbf4b.xn--p1ai/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-05.html

Опыт организации учета сточных вод

Учет сточных вод на предприятии
Описание:

Водоотведение является одной из базовых составляющих процесса жизнеобеспечения населения и других водопользователей. В крупных городах и малых поселениях значимость учета принимаемого в канализационную сеть и отводимого на очистку стока постоянно возрастает.

Ключевые слова: учет сточных вод

А. П. Зайцев, начальник управления главного метролога, главный метролог ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,

А. В. Озеров, начальник базовой метрологической службы в составе Центра техдиагностики МГУП «Мосводоканал»,

М. А. Мордясов, канд. техн. наук, заведующий лабораторией НИИ КВОВ,

М. Н. Шафрановский, канд. техн. наук, директор фирмы «Сигнур», Москва

Водоотведение является одной из базовых составляющих процесса жизнеобеспечения населения и других водопользователей. В крупных городах и малых поселениях значимость учета принимаемого в канализационную сеть и отводимого на очистку стока постоянно возрастает.

Это связано с рядом социальных, экологических и других вопросов, которые трансформируются в конкретные затраты организаций, сбрасывающих и принимающих отводимый сток. Адекватность этих затрат определяется наличием и правильностью приборного учета отводимого стока.

Прошло более пяти лет после вступления в действие новых Правил пользования городской канализацией. Одним из важных аспектов этого документа является требование оснастить приборами учета все абонентские выпуски в городскую канализационную сеть.

И хотя вопросы учета сточных вод решаются в России с начала 90-х годов прошлого века, появление данного документа должно было придать этому процессу сооответствующее ускорение.

Руководители водопроводно-канализационных хозяйств ряда городов России издали постановления, обязывающие почти всех абонентов в короткие сроки установить узлы учета отводимого стока.

Однако дефицит современных руководящих материалов и методик по использованию тех или иных средств приборного учета (в зависимости от конкретных условий), а также сложности реального технического состояния канализационных сетей и условий их эксплуатации не позволили сделать этот процесс быстрым и легким. Кроме того, отсутствие общедоступной информации о приборах учета отводимого стока и реальном опыте их эксплуатации привело к большому количеству ошибок при выборе технических средств и соблюдении регламентов обустройства соответствующих узлов учета.

Комментируя управленческие аспекты, следует отметить, что организация приборного учета стока может быть весьма полезна и для совершенствования функционирования ЖКХ. Это важно и для определения тарифов на централизованную подачу питьевой воды, и на прием сточных вод.

Как показывает практика, сравнение объемов водопотребления и водоотведения обособленных объектов дает неочевидные результаты, которые подлежат серьезному анализу.

Так, например, если объем водопотребления жилого комплекса значительно превышает объем водоотведения, то это свидетельствует о больших потерях на внутренних водопроводных сетях и, соответственно, об оплате утечек населением.

Если объем отводимого стока превышает объем водопотребления, то это свидетельствует о дренаже и сбросе в хозяйственно-бытовую канализацию ливневых стоков, дренажных и талых вод. Это влияет на величину оплаты услуг по канализированию сточных вод и на работу соответствующих очистных сооружений.

Цель данной статьи – попытка обобщения практики приборного учета хозяйственно-бытового стока, полученной на самотечных сетях и коллекторах за последние годы.

Методические вопросы измерения расхода сточных вод в безнапорных коллекторах были впервые сформулированы в МИ 2220-92 «ГСИ. Расход жидкости в безнапорных трубопроводах. Методика выполнения измерений», разработанными НИИ КВОВ (более поздняя редакция – МИ 2220-96).

Суть этой методики состоит в реализации известного метода «площадь смоченного сечения x скорость потока» с учетом большого объема экспериментальных данных, полученных специалистами НИИ КВОВ. Эти данные получены на реальных канализационных сетях, что составляет основную ценность методики.

Калибровку мерного сечения трубопровода (расчет напорно-расходной характеристики) предложено производить по измерению скорости потока в одной точке гидрометрического створа. А приборный учет расходов отводимого стока осуществляется по калибровочной кривой с помощью процессора прибора.

То есть прибор постоянно фиксирует наполнение (смоченное сечение) трубопровода и пересчитывает его в расход с учетом данных калибровки.

С учетом положений этой методики в 1993 году фирмой «Сигнур» был разработан и внесен в Государственный реестр средств измерений первый отечественный расходомер-счетчик сточных вод ЭХО-Р.

Принцип действия прибора основан на бесконтактном измерении уровня заполнения коллектора и пересчете его в мгновенное значение расхода по рассчитанной характеристике с последующим интегрированием. В период до конца 2005 года было выпущено и установлено более 2 000 расходомеров (ЭХО-Р, ЭХО-Р-01 и ЭХО-Р-02).

При нормальных условиях эксплуатации, оговоренных в технической документации, расходомеры показали хорошие метрологические характеристики и высокую надежность, обусловленную бесконтактным методом измерения. В первые годы эксплуатации были выявлены и устранены технические недостатки приборов.

Так, основной проблемой, влияющей на надежность работы приборов, является периодическое затопление канализационных колодцев, где установлены узлы учета. Акустические датчики расходомеров ЭХО-Р выходили из строя в течение 10–12 ч, в зависимости от агрессивности стоков.

Благодаря использованию современных герметизирующих материалов акустические датчики расходомеров ЭХО-Р-02 могут находиться под водой до полумесяца и сохранять работоспособность после восстановления режима эксплуатации сети.

По отзывам эксплуатационных служб, расходомеры ЭХО-Р-02 являются в настоящее время самыми простыми в монтаже и эксплуатации среди приборов аналогичного назначения. Кроме того, для проведения периодических метрологических поверок не требуется специальное оборудование.

Главным результатом, полученным за годы эксплуатации приборов, является подтверждение правильности метода, заложенного в МИ 2220-96, и определение границ его применимости.

Штатные метрологические характеристики расходомеры-счетчики типа ЭХО-Р показывают на прямолинейных участках самотечных коллекторов со свободным режимом течения и правильно откалиброванным мерным сечением. При возникновении в водоводах засоров, гидравлических подпоров и т. п.

погрешность приборов существенно возрастает, и показания становятся недостоверными. Внештатные режимы течения в канализационных сетях возникают из-за недостаточного финансирования служб эксплуатации, а также из-за ошибок, допущенных при их проектировании и строительстве.

Если строительный уклон коллектора меньше нормативного, то выпадение осадка неизбежно, а механическая очистка трубопровода дает лишь кратковременный результат. Также и при несогласованных диаметрах предыдущего и последующих участков трубопроводов или уровнях их залегания гидравлические подпоры неизбежны.

Таким образом, на канализационных сетях с нестабильной вариацией гидродинамики (нет самоочищающих скоростей и т. п.), где напорно-расходная характеристика «плывет», методика МИ 2220-96 имеет соответствующие ограничения, и установка узлов учета на базе расходомеров типа ЭХО-Р не рекомендуется.

При трендовых режимах потока, аккумулирующих осадок в лотке трубопровода, а также при частом возникновении нештатных эксплуатационных ситуациях на сети, целесообразно использование расходомеров, которые выполняют одновременное измерение уровня потока (смоченного сечения) и его скорости.

Российским потребителям известны три типа таких приборов: ISCO 4250 (США), ADS 3600 (США) и MAINSTREAM III (Франция). Принцип действия этих приборов заключается в измерении скорости потока доплеровским методом с помощью ультразвукового датчика, закрепленного в потоке на дне водовода.

Измерение уровня осуществляется с помощью встроенного датчика давления или навесного ультразвукового уровнемера.

Широкое применение подобных расходомеров сдерживается их высокой стоимостью, которая превышает 15 000 долл. США, что более чем в 15 раз больше стоимости приборов ЭХО-Р-02.

Кроме того, как следует из материалов экспертизы, проведенной в ГНЦ РФ НИИТеплоприбор по заявке Мосводоканала, заявленные метрологические характеристики этих приборов выдерживаются только при измерении расхода «условно чистой» воды (ливневые стоки, техническая вода).

При фиксации расхода хозяйственно-бытовых стоков погрешность таких приборов начинает существенно увеличиваться в зависимости от физико-химических параметров стока и значительно отличается от паспортных данных прибора.

Увеличение погрешности обусловлено зависимостью доплеровской частоты от скорости ультразвука в жидкости, зависящей от ее химического состава. Экспериментально этот результат подтвержден в СМНУ «Мосводоканал» и в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Реально в большинстве случаев этот тип приборов используется для аудита канализационных сетей, а не для учетных операций в системах водоотведения.

Таблица Количество узлов учета на самотечных коллекторахи используемых приборов в Москве и Санкт-Петербурге
Название организацииЭХО-Р-01 ЭХО-Р-02,штДругие оте- чественныеприборы, штЗарубежные приборы, шт
МГУП «Мосводоканал»32
Природоохранные структуры Москвы16Нет данных
Природоохранные структуры Санкт-Петербурга23
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»216 (Взлет РСЛ)5 (ISCO 4250)1 (Mainstream)

Выводы

К сожалению, можно констатировать, что работа по организации учета в системах канализации идет очень медленно. Это связано как с техническими трудностями, так и с нежеланием водопроводно-канализационных хозяйств переходить на реальные рыночные отношения, причем в крупных городах работа движется значительно медленнее, чем в небольших и в сельской местности.

При организации узлов учета сточных вод в настоящее время наиболее часто используются расходомеры-счетчики ЭХО-Р-02. Это связано как с простотой монтажа, технического обслуживания и высокой надежностью, так и с самой низкой стоимостью по сравнению с приборами аналогичного назначения.

Источник: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3217

Учет сточных вод – важное звено энергосбережения и охраны окружающей среды

Учет сточных вод на предприятии

А.Г. Попов, к.т.н., директор ООО «РАНЕТ ЭНЕРГО, г. Королев, Московская обл.Водоканалы, природоохранные организации все чаще предлагают предприятиям обеспечить на своих выпусках учет сбрасываемых сточных вод.

Однако, поскольку решение этой задачи часто является довольно сложным технически и требует немалых материальных затрат, предприятия стараются обойтись без строительства узлов учета сточных вод, отчитываясь, например, за сброс сточных вод по водопотреблению.

Структура образования сточных вод

Рассмотрим схему водного баланса некоего условного предприятия.На рис. 1 показаны возможные источники поступления на предприятие и выпуска с территории предприятия различных водных сред, а также узлы учета энергоносителей и сточных вод.

В зависимости от вида производства, наличия собственных источников тепловой энергии предприятие может получать из внешних источников холодную и горячую воду, техническую воду, тепловую энергию с водой и (или) паром. Кроме того, вода на территорию предприятия может поступать с осадками, грунтовыми водами.

В некоторых случаях вода в больших количествах может поступать с исходным продуктом (на горно-обогатительных предприятиях).Сточные воды образуются в результате использования технической воды для хозяйственно-бытовых нужд и в производстве холодной и горячей воды. В ряде случаев в сточные воды попадают конденсат, ливневые и грунтовые воды.

Источниками образования ливневых (дождевых) сточных вод являются атмосферные осадки, использованная техническая вода, в ряде случаев – холодная вода, грунтовые воды.В системах оборотного водоснабжения предприятий, непосредственно в производстве возможны безвозвратные потери воды в результате испарения с поверхности, уноса ветром, разбрызгивания и т.п.

Кроме того, на многих предприятиях пищевой, строительных материалов и химической промышленности часть воды «уходит» с готовой продукцией.К этому нелишне добавить, что на территории предприятия может находиться несколько юридических лиц, каждое из которых, как правило, имеет учет поступающих энергоносителей. Сброс же сточных вод осуществляется в единый коллектор или на КНС.

Как видим, структура образования сточных вод довольно сложна. Поэтому определение количества сбрасываемых предприятием сточных вод расчетным методом (например, по количеству потребляемой предприятием воды) – дело не простое, а иногда и невозможное. Лучшее решение этого вопроса – организовать коммерческий учет сточных вод.

Почему необходим учет сточных вод?

Коммерческий учет поступающих на предприятие энергоносителей – воды, теплоносителя – уже давно является нормой и предприятия, как правило, заинтересованы в правильной установке и эксплуатации приборов учета энергоносителей.Иначе обстоят дела с учетом сточных и ливневых вод.

Для большинства предприятий такого рода учет пока является экзотикой. Одной из причин такого положения является «статус» сточных вод. Сточные воды, образующиеся из «отработанных» энергоносителей, сами не считаются энергоносителем.

При проектировании и установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя энергоснабжающие организации, как правило, осуществляют жесткий контроль за соблюдением метрологических требований, правил учета и иной нормативно-технической документации.

В области учета сточных вод контроль за соблюдениями метрологических требований гораздо слабее.

И, если некоторые Водоканалы требуют проектную документацию на узлы учета и осуществляют их приемку, то природоохранные организации контроля за правильностью установки узлов учета не ведут, вероятно, не имея в штате соответствующих специалистов.

Однако именно количество сбрасываемых сточных вод служит основным показателем при расчете предприятий с Водоканалами за транспортировку и очистку сточных вод. А количество сбрасываемых ливневых вод является единственным количественным параметром контроля за выбросами предприятия в окружающую среду.Поэтому коммерческий учет сточных и ливневых вод на предприятиях, в городах и населенных пунктах является одним из важнейших инструментов контроля выбросов и разработки мероприятий по их снижению.

Опыт организации коммерческого учета сточных вод

Можно привести немало примеров, когда, имея контрольно-измерительные приборы на выпусках предприятия, энергетические службы в течение нескольких месяцев проводили энергосберегающие мероприятия по значительному снижению количества сбрасываемых сточных вод.

О чем наглядно свидетельствовали показания расходомеров на выпусках предприятия.

Основываясь на двадцатилетнем опыте компании, организация коммерческого учета сточных вод особенно в безнапорных трубопроводах, по нашему мнению, технически является задачей зачастую более сложной и дорогостоящей в реализации, чем организация коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. Это объясняется тем, что узлы учета сточных вод устанавливаются на существующих подземных коммуникациях, а в качестве измерительных участков используются безнапорные трубопроводы, находящиеся под землей.

Укажем некоторые типовые ситуации, когда бывает затруднительно или невозможно организовать коммерческий учет сточных вод без реконструкции трубопровода:
1.Малый фактический строительный уклон трубопроводов.При малом уклоне скорость протекания воды низкая, поэтому происходит постоянное заиливание труб.

Например, нами выполнялись работы по организации учета сточных вод на пяти самотечных выпусках Ду 200 мм на одном из машиностроительных заводов Тверской обл.Были проведены стандартные мероприятия по подготовке измерительных участков: построены измерительные колодцы, произведена очистка измерительных участков от отложений.

После очистки выполнена калибровка трубопроводов, затем установлены расходомеры ЭХО-Р-02, которые начали работать. Однако через 2 -3 недели стало ясно, что показания расходомеров изменились и перестали соответствовать реальным расходам сточных вод.Проверка показала, что в трубах появился осадок.

2.

Подпор со стороны горколлектора.

Довольно распространенный случай. Причем подпор может быть не всегда, а возникать при определенных условиях: при залповых сбросах с предприятия или при увеличении уровня потока в горколлекторе.

Подобная ситуация возникла на Оренбургском заводе РТИ. Выйти из положения удалось только путем перекладки участка трубопровода таким образом, что подпор перестал образовываться.

3.

Намывание осадка в трубопроводе.

На некоторых объектах, как, например, было на Борском стекольном заводе Нижегородской обл., на измерительных участках безнапорных трубопроводов периодически образовывался осадок грунта.

Грунт попадал в трубы через трещины в стенках трубопровода. При образовании осадка на измерительном участке показания расходомера становятся не корректными.Выход из положения один – ремонт или перекладка трубопровода.
4.

Отсутствие прямолинейных измерительных участков.

5.Невозможность строительства на измерительном участке измерительного колодца ввиду того, что трубопровод проходит под зданиями, дорогами или набережными, инженерными сооружениями.
6.Малый уровень (менее 20 мм) потока сточных вод.

Приборы учета сточных вод

Для учета сточных вод в безнапорных трубопроводах и открытых каналах применяются в основном расходомеры, которые по принципу действия можно условно разделить на две группы: А) измерение расхода косвенным методом по уровню потока в водоводе, пересчете уровня в мгновенное значение расхода и интегрирование;Б) измерение методом скорость – площадь.

Расходомеры из группы Б, измеряющие одновременно скорость и уровень потока, функционально более совершенны, чем приборы группы А. Они могут применяться для широких каналов произвольной формы, для реверсивных потоков, для напорно-безнапорных трубопроводов.

В некоторых публикациях говорится о безусловном преимуществе того или иного метода; предлагается устанавливать расходомеры из группы Б буквально везде, включая такие сомнительные места, как поворотные колодцы; места излива воды из трубопроводов, где резко меняется уровень и имеется значительная турбулентность; в водоводах с подпором, причем постоянно меняющимся, как, например, перед механическими решетками очистных сооружений и т.п. По нашему мнению, это не правильно. Все же мы имеем дело с расходометрией и метрологические требования должны соблюдаться. В эксплуатационной документации на некоторые импортные расходомеры отсутствуют важнейшие технические и метрологические характеристики, такие, как требования к длине прямолинейных участков, погрешность измерений при разных скоростях потока и при наличии подпора, диапазон скоростей, при которых работает прибор. Но из этого не следует, что расходомеры, работающие по методу «скорость-площадь» можно ставить где угодно. Скорее, наоборот, отсутствие основных технических характеристик должно насторожить. Например, мы столкнулись со следующей ситуацией. Выполнялась предпроектная проработка на предмет выбора типа прибора учета воды для открытого канала одной из ТЭЦ Иркутской обл. В открытом канале необходимо было контролировать реверсивный поток. При этом скорость потока в отдельные периоды была менее 0,1 м/с.  Мы решили использовать в качестве прибора учета один из импортных расходомеров из группы Б. Для реверсивного потока ничего другого предложить и нельзя. Но, поскольку в технической документации толком ничего не написано, наш дотошный проектировщик начал писать производителю письма с конкретными вопросами. В результате мы не сразу, но получили интересующую нас информацию, после чего отказались от установки этого расходомера, т.к. при малых скоростях расходомер практически не может использоваться для коммерческого учета.Существенным недостатком расходомеров группы Б является то, что датчик скорости крепится в потоке на дне или стенке водовода. Следовательно, монтаж и эксплуатация (очистка от отложений, демонтаж для ремонта или поверки) таких датчиков должен производиться в потоке, что не безопасно. Для этого в некоторых случаях нужны специалисты-водолазы.При небольших скоростях датчики в потоке могут заиливаться. Также датчики могут повреждаться, находящимися в потоке сточных водах твердыми предметами (как произошло в магистральном самотечном коллекторе Водоканала г. Балашиха Московской обл.). А замена или ремонт таких датчиков стоит немалых денег.Для многих предприятий далеко не безразличной является стоимость приборов учета. Так вот, если принять за единицу стоимости цену расходомера ЭХО-Р-02, то цена импортного расходомера из группы Б в 15 – 20 раз больше.

Вывод

Из сказанного можно сделать вывод, что выбор места строительства узла учета и типа расходомера, является наиболее ответственным этапом работ по организации коммерческого учета сточных вод.

Необходимо тщательно выбирать оптимальный вариант построения узла учета, анализируя условия строительства и эксплуатации, стоимость и особенности приборов учета разного типа.

Предметом особенного контроля должны быть соблюдение метрологических требований к узлу учета сточных вод. 

Источник: http://www.EnergoSovet.ru/bul_stat.php?idd=121